标题:
关于修水县良塘新区市民中心主楼多联式空调采购投标人的答疑
1.文件中“企业综合素质”中“证书”所要求“③所投产品获得一级能效认证证书得2分(凭国家节能认证中心颁发的有效期内的认证书原件计分)”。
众所周知,多联机合资或进口品牌能效比均远远高于国家一级能效所要求的3.6这个数值。招标文件中也要求各个投标人提供投标产品的合肥检测院或广州威凯检测院权威检测报告,且每个厂家因为管理的不同,未必能提供证书原件。建议改为“③所投产品获得一级能效认证证书得2分)凭国家节能认证中心颁布发的有效期限内的认证证书公证件原件或同等级法律效应的公证件原件计分)”。
答:按招标文件。
2、招标文件中“技术参数”第二项“机组技术要求40分”中“室外机制冷综合性能系数(IPLV)(5分)”的“能源效率≥4.5的得5分,4.5>能源效率≥4.0的得3分,低于4.0得1分 评分依据:以8HP-16HP这5种模块能效比的算术平均值为准,投标人可到中国能效标识网站下载加盖制造商公章”。
随着科技的日新月异的发展,IPLV值一般合资产品都超过5.4,IPLV值越高,意味着越贵方使用越省电,建议改为“能源效率≥5.4的得5分,5.4>能源效率≥5.0的得3分,低于5.0的得1分 评分依据:以8HP-16HP这5种模块能效比的算术平均值为准,投标人可到中国能效标识网站下载加盖制造商公章”
答:按招标文件。
3.招标文件中第36页中的“四、技术规格参数及功能要求”中“2.13、2.17”在评分标准里都有具体评分项,此处重复,且有的数据要求前后矛盾。建议去掉此处2点。
答:同意去掉。
4.招标文件中“技术参数”中第二项“机组技术要求40分”中“运转噪音≤36分贝的得4分,36分贝<运转噪音<40分贝的得2分,运转噪音≥40分贝的得0分 评分依据:投标人所提供厂家样本,以数量较多的14KW数值为评分依据”
贵方提供的招标文件设备一览表中,没有14KW的室内机,且一般室内机都有高中低三档风速,一般都以高档风速为评分依据。所以建议改“运转噪音≤36分贝的得4分,36分贝<运转噪音<40分贝的得2分,运转噪音≥40分贝的得0分 评分依据:投标人所提供厂家样本,以数量较多的11.2KW数值为评分依据”。
答:同意采用高档风速和数量较多的11.2KW和10KW数值平均值为评分依据。
5.招标文件中“技术参数”第二项“系统主要零部件的产地(6分)压缩机、功率模块、电子膨胀阀、控制面板、电磁阀、压力传感器为原装进口产品得6分,每一项非原装进口扣1分,扣完为止,满分6分。(评分依据:投标人所提供进口报关单和制造商承诺函盖公章)”。
核心部件是很关键的空调部件,建议和节能认证证书一样,提供原件或制造商所在地公证处颁发的公证件原件,这样防止投标人造假,伤及采购人利益,所以建议改为“系统主要零部件的产地(6分)压缩机、功率模块、电子膨胀阀、控制面板、电磁阀、压力传感器为原装进口产品得6分,每一项非原装进口扣1分,扣完为止,满分6分。(评分依据:投标人所提供进口报关单原件或同等级法律效应的公证件原件)
答:同意采用投标人提供进口报关单原件(或同等级法律效应的公证件原件)和制造商承诺函盖公章
6.企业综合素质:10分 (一)证书③中“所投产品获得中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书得2分(凭国家节能认证中心颁发的有效期内的认证证书原件计分);”
疑问及建议:由于国家节能认证中心颁发的有效期内的认证证书原件只有一份,且在工厂,要邮寄到江西存在丢失的风险,且这类认证证书在网上及节能认真机构均可查的,因此没有必要要原件,原件可以在中标后备查,建议修改为“所投产品获得中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书得2分(凭国家节能认证中心颁发的有效期内的认证证书复印件加盖公章计分);”
答:按招标文件。
7、技术标:50分 2.技术参数中“每台室外机的冷热量参数负偏离均不超过5%,正偏离均不超过10%得6分,有一台超过扣1分,扣完为止。评分依据:投标人所提供厂家样本。”
疑问及建议:室内机允许正偏离均不超过30%,为什么室外机正偏离均不超过10%,建议改为“每台室外机的冷热量参数负偏离均不超过5%,正偏离均不超过15%得6分,有一台超过扣1分,扣完为止。评分依据:投标人所提供厂家样本。”
答:同意室外机冷热量参数正偏离调整为均不超过15﹪得6分,其余按招标文件。
8、技术标:50分 2.技术参数中“运转噪音≤36分贝的得4分,36分贝<运转噪音<40分贝的得2分,运转噪音≥40分贝的得0分。评分依据:投标人所提供厂家样本,以数量较多的14KW数值为评分依据。”
疑问及建议:投标货物需求一览表中最多的内机并非14KW,且一览表中没有14kw 设备,何以以数量较多的14KW数值为评分依据?且常规情况下大冷量内机均是用在对噪音要求不高的场合,以14KW数值为评分依据没有考虑实际使用要求,建议改为。“运转噪音≤36分贝的得4分,36分贝<运转噪音<40分贝的得2分,运转噪音≥40分贝的得0分。评分依据:投标人所提供厂家样本,以冷量最小的4.5KW数值为评分依据。”
答:见上述第4条。
9.招标文件中投标人资格中要求压缩机必须与投标品牌一致。此条款带有明显的倾向性。
答:按招标文件。
10、招标文件技术评分中系统主要零部件的产地(压缩机、功率模块、电子膨胀阀、控制面板、电磁阀、压力传感器为原装进口产品得6分,每一项非原装进口扣1分,扣完为止,满分6分。)此条款带有明显的倾向性。
答:按招标文件。
11、招标文件技术评分中室外主机风扇静压能力(2分)(室外机静压值≥80Pa,得2分,室外机静压值<80Pa,得0分);
室外主机风扇静压只有在特殊情况下才会用到,此条明显是为某些品牌量身定做,达到排它目的。
答:按招标文件。
12、招标文件技术评分中室内机噪音(4分) 运转噪音≤36分贝的得4分,36分贝<运转噪音<40分贝的得2分,运转噪音≥40分贝的得0分。评分依据:投标人所提供厂家样本,以数量较多的14KW数值为评分依据。
答:见上述第4条。
修水县南城新区开发建设投资有限公司
修水县公共资源交易中心
2013年3月22日