修水县供电公司“要零日”效应

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
wolong 发表于 2012-6-16 08:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  6月9日,遵照修水县公司“要零日”巡视检查(每个月10日开展一次线路、设备巡视检查,定为安全生产要事故为零)工作制度,电能计量所安排人员对黄港变电站进行计量装置巡视。“A相101度,C相75度”,测温中巡视员杨飞发现黄港变电站10kV901关口计量箱,接线桩头温度过高,如不及时进行处理,随时都会造成用电设备烧毁,后果不堪设想。

  面对严峻形势,巡视员立即将情况报告所负责人,该所立即按事故应急预案启动处理程序:所负责人一方面安排人员与调度所对接,办理应急事故抢修停电手续,同时与黄港中心供电所取得联系,请其协助与各小电站协商停电时间;另一方面制订抢修方案,准备车辆、抢修器材、雨具、后勤保障等物资,组织人员马上开展抢修工作。下午13:30时,做好各项安全措施后,抢修队伍准时投入到抢修工作中,拆除901关口计量,联接母线,启用盘内表计,虽然天空中下着小雨,但队员们在雨中忙而不乱的开展抢修工作。经过一个半小时抢修, 901关口计量故障处理完毕,队员们长松了一口气,避免了一次大范围停电事故。

                                 电能计量所 杜  平   徐 婷  