修水论坛-修水网旗下论坛

 找回密码
 注册
查看: 2520|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

关于江西省修水县三都水电站工程验收报告公示

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
wolong 发表于 2019-1-24 14:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2019年1月6日,九江修水万景电力开发有限公司在修水县召开根据“江西省修水县三都水电站工程”竣工环保验收会,参加验收会议的有九江修水万景电力开发有限公司、江西南昌至辰技术服务有限公司及特邀的专家,会议成立了项目竣工环保验收组。与会代表和专家现场检查了项目建设运行情况,听取了建设方关于项目环境保护执行情况的汇报和验收监测单位对竣工验收监测报告的介绍。经认真讨论形成如下验收意见:

一、工程建设基本情况

项目位于修水县修水上游——抱子石电站尾水出口下游10.5km处,西南距县城约30km,距上游三都镇镇中心约2.5km。项目总投资18249.3万元,水库正常蓄水位77.70m(黄海高程),相应库容626万m3,设计水头3.6m,装机12.0MW,设计年发电量3569万kW•h。电站装机3台,单机容量为4MW的水轮发电机组。

本次验收范围为江西省修水县三都水电站工程站房及附属配套工程。

项目2005年11月委托江西省科学院环保工程技术开发中心编制《江西省修水县三都水电站工程环境影响报告书》。2006年9月,原江西省环保局对《江西省修水县花桥水电站工程环境影响报告书》作出批复,同意项目建设。

二、环保措施建设情况

项目建设过程中基本能按照环评报告书和环保主管部门批复意见建设各项环保设施。

1、工程前明及施工期环境保护措施落实情况

建设单位按照环评批复要求落实了相关环保措施,弃、取土场废渣合理处置,施工期间外排废水、废气、噪声皆达到要求,施工场地进行了生态恢复。

2、运行期环境保护措施落实情况

①水环境保护措施。项目员工8人,少量生活污水经化粪池处理后用于当地农灌,对水环境的不利影响很小;但电站若出现油泄露将对下游产生一定的不良影响。漏油风险主要来源于包括透平油系统和绝缘油系统。透平油系统和绝缘油系统的清洗是运行期的环境风险之一,建设单位落实了相关防范措施。

②人群健康防治。开展预防性卫生工作,针对库区的环境特点,认真搞好灭鼠灭蚊工作,清除库周围杂草并消灭库区可能的虫媒繁殖场所,搞好计划免疫的预防接种。

③主要噪声源落实了减振、降噪措施,员工少量生活垃圾收集后卫生填埋。

④水电站营运期产生的一般固体废弃物主要为生活垃圾,该水电站地处山区农村,生活垃圾一般集中堆放到厂部边角落,定期由厂房所在村委会负责清理。

3、生态环境影响调查

①工程防治区由大坝构成,该区防治重点是开挖过程中,项目开挖过程中注意开挖边坡的稳定性,在运送途中防治乱倾乱倒。建设过程中全程保护好植被,尽量减少对植被的破坏。

②弃土弃渣场防治区:施工过程中废弃土石妥善堆放到指定地点,并做好拦挡建筑。对于弃土,注意堆放高度和堆放边坡的稳定,堆砌的土石结构疏松,抗冲蚀性能差,易产生水土流失,特别注意烂渣、护坡。目前施工已结束,弃土弃渣场进行了土地整治和绿化。

③采料场防治区:施工过程中注意减少开挖面积,保护周围植被,采料场已进行生态恢复。

④工程影响防治区:工程建成后,由于库区蓄水,生态状况有所改变。加强库区集雨面积内的封禁保护工作,为水库运行创造良好的生态环境。

三、验收监测和环保管理检查结果

1、地表水

监测结果表明:水电站坝址上、下游的地表水 pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、铜、铅、粪大肠菌群等监测浓度均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 级标准要求。

生活污水监测点位pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮均达到《废水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4一级标准要求。

2、噪声

项目噪声源主要来自厂房的发电机组,在水电站厂房的四周厂界各布设噪声监测点1个,监测结果表明,厂界四周4个点昼、夜间噪声等效声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

3、环境空气

项目区附近两个监测点的总悬浮颗粒物、二氧化氮日平均浓度值、二氧化氮小时平均浓度值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值。

4、固废处置调查

项目营运期产生的一般固体废弃物主要为生活垃圾以及含油废抹布,该水电站地处山区农村,含油废抹布与生活垃圾一般集中堆放到厂部边角落,定期由厂房所在村委会负责清理。

5、生态环境影响调查

项目在建成以后,水电站建设无耕地淹没,仅淹没少许林地。根据现场的调查,水电站工程的建设和管理部门对工程占地及开挖地带,有的已经做了生态恢复措施或自然恢复措施,有的用水泥把裸露地带浇筑防水土流失。调查结果表明,施工和管理单位对水电站库区的生态环境保护措施总体是行之有效的,已经基本消除了施工期间给周边生态环境带来的影响。

6、其它环保措施

(1)项目建立了相关的环保管制制度,落实了主要的环保、生态保护及风险防范措施,制定了厂房漏油处理应急预案。

(2)项目投产运行以来,没有发生环境污染纠纷和投诉事件。

(3)环境风险事故防范及应急措施调查

项目为防止油系统跑油、冒油事故发生,及时处理突发事件,制定了《修水县三都水电站油系统泄露应急处置预案》,建立了现场应急管理指挥部、应急管理办公室和现场救援小组。负责组织、指挥、协调项目范围内环境事件应急响应行动,定期进行应急演练。应急管理指挥部总指挥由电站站长担任,副总指挥由分管安全工作的副站长担任,成员由电站其他领导人员担任。应急管理指挥部下设应急管理办公室,办公室主任由安全生产技术部部长担任,办公室负责现场的应急组织和完成应急管理指挥部所交办的日常应急管理事务。各司其职,责任落实到人,能及时、有效的处理突发事件。

7、移民安置及补偿情况调查

项目建设淹没了部分林地和旱田,不包括水田和房屋,林地和旱田的补偿到位,百姓生产生活比较稳定。

8、公众意见调查

被调查者对该项目的环境工作满意的,均支持该项目通过竣工环保验收。

四、结论

验收组重点对项目周围环境和环保设施落实情况进行了细致认真的检查,审阅相关资料,认为该项目落实了原环评及批复的各项环保及生态保护措施,原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

   公众可在本公告发布之日起20个工作日内,通过邮件、邮寄信函(以邮戳日期为准)、传真等方式,发表对本工程建设的意见和看法。

   建设单位名称:九江修水万景电力开发有限公司

   联系地址:修水县太阳升镇下陈村

   联 系 人:黄秋平

   联系电话:13319448222



               公示单位:九江修水万景电力开发有限公司

                 2019.1.24

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|修水网 ( 赣ICP备05004636号 )- 备案报警修水网1000人超级群

GMT+8, 2024-11-24 21:53 , Processed in 0.112007 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表