修水论坛-修水网旗下论坛

 找回密码
 注册
查看: 489|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空调外机岂能“席地而坐”

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
wolong 发表于 2016-10-25 19:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调外机岂能“席地而坐”
作者:卢金鑫
现象:空调外机“席地而坐”很普遍
日前,我县一名小男孩因攀玩南城区联盛广场附近某宾馆的防盗网,触碰到空调外机而遭电击不幸身亡。如此事故,不禁令人唏嘘,给人们敲响一记警钟。10月9日,记者走访北城区、南城区和良塘新区部分小区和商业路段,发现空调室外机安装不规范的现象非常普遍。一楼的商铺基本上都是将室外机直接安装在地上。“安装空调时,找了大半天也找不到一处悬挂外机的地方,最后只好放地上,这样也方便日后维修。”南城区盛和小区附近一家店铺老板说,当时考虑空调外机放地上太潮湿,想安装个空调外机架,但是装架子、接空调管子要多花费两三百元,所以空调外机就随地放了。
记者在调查中发现,绝大多数临街商铺的店主并不清楚空调室外机的安装标准,而且沿街店面部分是玻璃墙,悬挂空间受限,门楣上又是店招牌,空调室外机安装只能“席地而坐”。经营饭店的卢先生说:“又没有人来管,看哪里能装,就装哪里了。”“店铺在一楼,空调外机不方便装在其他地方,只能装在店铺门口附近的地面。”南城县中医院附近店铺的王老板告诉记者,为了不占用人行道,他们还特意将空调外机叠放在一起节省空间。
记者留意到,很多空调外机安装在地上,安装的形式不尽相同。有些是将空调外机随意摆放在店铺门口旁的地面上;有些用铁架子架起,没有任何围护;也有的将好几个空调外机叠放在一起,然后用铁条和架子围住。
担忧:安全事故易发存隐患
不少市民坦言,“席地而坐”的空调外机让他们很担忧。家住景昕花园的冷玲告诉记者,楼下附近都是店铺,6岁的儿子每次经过听到空调外机的响声,总要停下来听听,甚至伸手摸。让冷玲担忧的是,好几家店铺门口的空调外机都没有专门的护栏围住,而且都是放置在地上。“之前,在电视上看到过小孩爬到空调外机上玩耍触电身亡的报道,想想都害怕。”冷玲说。市民游先生说,临街商铺缺乏专门的安装位置是造成商家将空调外机随意放置地面最重要的原因之一。游先生建议,商家应做好安全措施,避免小孩碰触到空调外机,例如用专门的护栏把空调外机隔开,或者把空调安装得高一点。
“空调外机的安装位置都是由顾客自己决定,有些是旧式房屋没有预留空调外机位,而很多新建小区的门面又大多是玻璃墙,两门面之间仅一墙之隔,空调外机没地方放,就只能装在地上。有些本应该用支架架到高处,但因成本较高,且装起来麻烦,所以店铺商家一般都选择把外机放在地上。”某品牌空调售后李师傅说,空调外机都配有绝缘保护装置,一般情况下是不会漏电的。但电线老化、空气潮湿等多种原因又有可能导致漏电。李师傅提醒广大空调用户,空调的保修期一般为3到6年,一旦过了保修期,用户就需要请专业的维修人员检测空调外机的漏电情况,以免发生事故。
监管:规范安装管理有章可循
记者在网上查阅相关资料了解到,国家质量技术监督总局曾在2001年1月制定发布了《国家空调安装标准》,该标准规定,空调机安装架的承载能力不应低于空调机组自重的4倍,室外机组安装架承载能力至少不低于180公斤;空调器室外机安装与地面的距离应高于2.5米,且不得占用公共人行道;空调器冷凝水的排放不得妨碍他人的正常生活、工作;建筑物内部的过道、楼道、出口等公用地方不得安装空调器的室外机;空调的室外机组应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3至4米等。
对于空调外机“席地而坐”一事,记者咨询县城市管理执法局相关人员。一位余姓工作人员表示,他们若要管并没有执法依据,谁的房子归谁管,小区的房子归业主自己管。另一位不愿透露姓名的工作人员告诉记者,如果空调外机占道就归他们管。他坦言,如此情况比较难介入,真的要管涉及创建办、质监局、市场监督管理局、规划局等单位。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|修水网 ( 赣ICP备05004636号 )- 备案报警修水网1000人超级群

GMT+8, 2024-4-19 11:52 , Processed in 0.113007 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表